如图所示,闭合开关S后,发现电灯L不亮,且保险丝没有熔断.某同学用试电笔测试灯头的两根电线C、D,发现这两处都能使试电笔的氖管发光,再用试电笔测试火线上的A和零线上的B时,氖管在测试火线上的A时能发光,在测试零线上的B时不能发光.那么可以判定故障是( )
A.火线和零线短路
B.电灯L短路
C.电线BD段某处断路
D.电线AC段某处断路
如图所示,闭合开关S时,灯泡L1、L2都不亮,用一段导线的两端接触a、b两点时,两灯都不亮;接触b、c两点时,两灯都不亮; 接触c、d两点时,两灯都亮;则( )
A.灯L1断路 | B.灯L2断路 |
C.灯L2短路 | D.开关S接触不良 |
当小东把学习用的台灯插头插入插座,闭合台灯开关时,原来室内正常发光的电灯全部熄灭,保险丝熔断,发生这一现象的原因可能是( )
A.台灯灯丝断了 | B.台灯插头内部短路 |
C.台灯灯泡的灯头内部短路 | D.插座内部短路 |
如图是新安装的照明电路,已知两个灯泡并联,灯泡的灯头接线存在一处故障,小刚学电工的检修方法,在保险丝处接入一个“220V 40W”的灯泡,当只闭合S、S1时,L0和 L1都呈暗红色;当只闭合S、S2时,L0正常发光,L2不发光,由此可以确定 ( )
A.L1灯头断路 | B.L2灯头短路 | C.L1灯头短路 | D.L2灯头断路 |
.电工师傅常用一只标有“220V 40W”的灯泡L0(检验灯泡)取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况,如图所示.当只闭合S、Sl时,L0不亮;当只闭合S、S2时,L0和L2都呈暗红色;当只闭合S、S3时,L0正常发光.由此可以判断( )
A.L1所在的支路短路 | B.L2所在的支路断路 |
C.L3所在的支路短路 | D.各支路均完好 |
在楼房竣工通电前,电工通常要检查家庭电路安装是否存在故障。在如图(2)所示的家庭电路(部分)中,取下保险丝,在该处安装“220V 100W”的白炽灯Ll,然后将A、B接到220V的电源上,发现灯Ll正常发光。若此时闭合开关S,则灯L2(也是“220V 1OOW”)( )
A.正常发光 B.能发光,但较暗
C.不能发光 D.无法判断
如图所示是小军同学家庭电路的一部分。他闭合开关时保险灯泡正常发光,再将电风扇的插头插入插座中时,灯泡突然熄灭,检查时发现保险丝熔断了。其原因可能是
A. |
电风扇断路 |
B. |
灯泡的灯丝断路 |
C. |
电风扇的插头短路 |
D. |
电风扇的电功率很小 |
如右图所示家庭电路中,当开关 闭合后,灯泡 不亮,用试电笔测试 、 两点时,氖管都发光,测试 、 两点时,只有 点氖管发光,则故障可能是
A. 、 之间某处断路B. 、 之间某处断路
C.火线与零线短路D.电灯的灯丝断了
小玲家的家庭电路简化后如图所示,由该电路可知
A. 线是零线, 线是火线
B.灯泡 与插座 是串联关系
C. 处断开,洗衣机插头插入插座 ,洗衣机虽能工作但有安全隐患
D.台灯插头插入插座 后,空气开关立刻跳闸,是因为灯丝断路造成的
王老师要在房间里安装“220V 100W”的顶灯和“220V 3W”的壁灯各一盏。他打算将两盏灯并联后 用一个开关 S 来控制,但接完后合上闸刀开关,发现壁灯亮、顶灯不亮;他合上开关 S,结果不亮的灯亮了,而 原来的亮的灯却不亮了;再断开开关 S,又恢复了原状,他错接的电路是( )
电工师傅常用一只标有“220V 40W”的灯泡L0(检验灯泡)放在如图位置来检查新安装的照明电路中每个支路的情况,如图所示。当只闭合S、S1时L0不亮;当只闭合S、S2时,L0和L2都呈暗红色;当只闭合S、S3时,L0正常发光。由此可以判断( )
A.L1所在的支路短路 |
B.L2所在的支路断路 |
C.L3所在的支路短路 |
D.各支路均完好 |
为检查家庭照明电路的故障,电工有时采用的方法是:取下火线上的保险丝,将额定电压为220V的“校验灯”接在保险丝的两只接线柱上(如图6所示),用这种方法可以检查电路中是否有短路。首先将电路中所有开关都断开,在闭合双刀开关S后,下列说法中正确的是 ( )
A.若“校验灯”正常发光,表明电路连接无误 |
B.若“校验灯”不亮,但将某一个电灯的开关闭合后,“校验灯”正常发光,这表明电路中出现了短路现象 |
C.若“校验灯”不亮,但将某一个电灯的开关闭合后,这个电灯和“校验灯”都发光,只是亮度不够,这表明电路中出现了短路现象 |
D.不论电路中电灯的开关断开还是闭合,“校验灯”均不发光,这表明电路中有短路. |