如图所示的家庭电路,插座不能正常工作,经检测发现 、 间断路,闭合开关 ,下列说法正确的是
A.灯不会发光
B.正确使用试电笔接触图中 点,试电笔会发光
C.若此时站在地上的人接触 点,漏电保护器会切断电路
D.若将开关和灯互换位置,仍然符合安全用电原则
如图是测量小灯泡电功率的电路图,当开关闭合时发现小灯泡不亮,移动滑动变阻器的滑片时电压表无示数,电流表的示数有明显变化,则一下分析正确的是( )
A.电流表正负接线柱接反了 |
B.电压表的量程选大了 |
C.小灯泡发生短路 |
D.小灯泡发生断路 |
小艳同学某天在家开灯时,灯不亮,经检查发现保险丝被烧断.她在爸爸的协助下用一盏标有“220V 40W”的灯泡L0(检验灯泡)取代保险丝接入电路,如图所示.然后进行如下操作,并观察到相应的现象:当只闭合开关S1时,L0和L1均发光,但都比正常发光暗;当只闭合开关S2时,L0正常发光,L2不发光.由此可以判断( )
A.L1和L2所在的支路均短路 |
B.L1所在的支路完好,L2所在的支路短路 |
C.L1所在的支路完好,L2所在的支路断路 |
D.L1所在的支路短路,L2所在的支路断路 |
下图是某家庭电路,闭合开关,灯不亮。用试电笔接触c点氖管不发光,接触d点氖管发光。已知该电路有两处故障,则下列判断正确的是( )
A.ac间断路、bd间断路 |
B.ac间断路、eb间断路 |
C.ac间断路、cd间短路 |
D.eb间断路、cd间短路 |
小刚晚上做作业时,把台灯的插头插入插座,闭合台灯开关后,他家所有的照明灯都突然熄灭,检查发现总开关已跳闸,故障可能是
A.台灯插头处出现了短路 |
B.台灯灯泡处出现了短路 |
C.台灯开关的两接线碰线 |
D.插座处出现了短路 |
如图所示的电路中,正常发光的三盏灯突然全部熄灭,经检查熔丝完好,用测电笔插进插座的两孔,氖管均发光.造成这一现象的原因是
A.进户的零线断了 | B.进户的火线断了 |
C.插座发生短路了 | D.某盏电灯的灯丝断了 |
如图所示的家庭电路中,闭合开关后灯泡不亮.用试电笔检测插座的两孔,发现只有插入右孔时氖管才发光.用试电笔检测A点氖管发光,检测B点氖管不发光.发生这一现象的原因可能是( )
A.灯丝断了 | B.灯泡短路 | C.开关接触不良 | D.插座短路 |
在如图所示家庭电路中,将插头插入插座,打开电视,电视不工作;闭合开关,灯泡不亮;保持开关闭合,拔出插头,将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光。若电路中只有一处故障,则故障可能是
A.零线上保险丝烧断B.火线上保险丝烧断
C.灯丝烧断D.插座短路
在家庭电路中常常发生:在台灯插头插入插座后,闭合台灯开关,室内其他电灯熄灭,空气开关跳闸。有时在台灯开关断开的情况下,把台灯插头插入插座时,室内其他电灯全部熄灭,空气开关跳闸。引起这两种故障的最大可能是( )
A.前者是插座短路,后者是灯泡短路 |
B.前者是灯泡短路,后者是插座短路 |
C.两者都是插座短路 |
D.两者都是插头短路 |
有关下列图片,说法正确的是
A.使用三孔插座是为了节能 |
B.三角插头内一根导线与用电器的金属外壳相连 |
C.熔丝(俗称保险丝)烧断一定是发生了短路 |
D.高压警示牌提醒我们的安全电压为220V |
如图为家庭部分电路示意图,正常发光的电灯突然熄灭,检查保险丝发现完好,再用试电笔先后检测插座的两孔,氖管均发光。由此判断电路故障的原因可能是( )
A. |
插座短路 |
B. |
进户的火线断路 |
C. |
进户的零线断路 |
D. |
电灯的灯丝断路 |