【广东省茂名市2015年中考物理试卷】如图甲所示的两种使用测电笔的方法,正确的是 .如图乙所示是两种硬导线与螺钉压按式接法(箭头方向表示拧紧螺钉的方向),其中不容易造成接触不良的是 .如图丙所示,用电水壶烧水时,若不慎有水溅入旁边的插座里,可能导致电路 ,使空气开关跳闸.
橡胶、玻璃、石墨中属于导体的是 ;发光二极管是一种电子元件,简称LED。通过观察LED是否发光,不但可以判断电流的有无,还能够判断电流的 。
某同学家的电能表铭牌上标有“10A 220V”字样,该同学晚上在家中将一1000W的电饭煲插入插座,闭合开关的瞬间,发现只有自家的电灯熄灭了,空气开关也跳闸了.
(1)分析原因可能是电饭煲内部________或家庭电路中________过大.
(2)请你设计一个方案验证上述猜想.
家庭电路的保险丝是由电阻较________,熔点较________的________制作而成的.电路中保险丝熔断的主要原因是电路中________.当电路中接入的用电器过多,________过大时,熔丝可能熔断,另一种可能的原因是电路某处发生________.
断路器又叫空气开关,有闸刀开关短路保护、过载保护的特点,同时当人接触火线,电流经人体流入大地时也能“掉闸”保护,所以断路器已替代过时的闸刀开关。电工安装好电路后通过一系列操作可判断电路的故障。
(1)当电工安装好家庭照明电路,断开所有电器开关,推上配电盘上总断路器,然后逐个推上照明电路、空调插座、冰箱各支路断路器。若只要推上插座支路断路器,总断路器就“掉闸”,说明该条电路出现了________故障。
(2)若排除上述故障后,只要将一盏完好的6W节能台灯插入墙上某既有两孔也有三孔的插座中,闭合开关,该支路的断路器就“掉闸”,而将闭合的该灯插入墙上其他插座却不会“掉闸”,故障产生的具体原因是______________________________________________________。
在暑假持续的“桑拿天”,居民家里的空调、电扇都闲不住,导致电路火灾时有发生,火警电话不断,消防车拉着警笛呼啸而出,赶往火灾现场,调查发现,起火原因如出一辙:电线超负荷使电线内的金属导线发热引燃了外面的绝缘皮,根据学过的物理知识回答:
(1)“超负荷”是指如图所示的________(选填“①”或“②”)中所示情况。
(2)火灾发生的理论依据是________________________________
________________________________________________________________________。
(3)请你提出一条预防这种火灾发生应采取的措施________________________。
某同学的电能表铭牌上标有“10A 220V”字样,该同学晚上在家中将一1000W的电饭锅插入插座的瞬间,发现只有自家的电灯熄灭了,空气开关也跳闸了。
(1)分析原因可能是电饭锅插头________或家庭电路中________过大。
(2)请你设计一个方案验证上述猜想。
CCTV“广而告之”栏目曾播放过一段公益广告(如图),图中的电视机与其他用电器是________联连接的。通过插座接入电路的用电器同时工作时,电路中消耗的总功率过大,引起干路中的电流________,根据焦耳定律可知,干路上的电流产生过多的________,使导线的温度急剧升高,从而烧坏插座和干路的导线,容易引起火灾。
为了保证用电安全,在家庭电路中,电灯的开关应该与线相连;如图所示,用电水壶烧水时,若不慎有水溅入旁边的插座里。可能会导致电路________,使空气开关跳闸。
小刚有一个带有开关、指示灯和多个插座的接线板,如图所示,每当接线板的插头插入家庭电路中的插座,闭合接线板上的开关时,总出现“跳闸”现象。你分析“跳闸”原因是接线板中的电路发生了________(选填“断路”或“短路”),接线板中的多个插座与指示灯________(选填“串联”或“并联”)。
小明在家看电视,突然断电,发现空气开关跳闸.原来是楼上邻居家水管漏水,水流入小明家的插座中,因为流入插座的水是________(填“导体”或“绝缘体”),使电路发生________路,导致空气开关跳闸.
(2014·贵港)如图是由电磁铁P等构成的空气开关的原理图。电磁铁P的右端 极。当电路由于 或使用的用电器总功率过大等原因导致电流过大时,电磁铁的磁性增强,吸引衔铁Q的力变大,使衔铁转动,闸刀S在弹力的作用下自动开启,切断电路,起到保险作用。
在家庭电路中,当发生短路故障或电路中用电器的________过大时,均可由于干路电流过大而导致空气开关“跳闸”。